clemens
November 19, 2021, 11:37am
2
Stromversorgung
Siehe zu den Problemen bei der Stromversorgung:
Genau die oben geschilderten Probleme hatten wir jetzt in Kassel beim Zusammenbau des OpenHive ESP32 / TTGO T-Call SIM800C Dort erfolgt die Stromversorgung über
LiPo / Solarpanel > CN3065-Solar-Charger-Platine > TPL5110-Timer-Platine > T-Call
Alle Elemente mit JST-Kabel bzw. Kabel über Schraubklemme verbunden, hier der erste Teil der Kette:
[DSC_0299~2]
Bei einigen kits funktionierte das System problemlos, bei manchen nach Tausch der roten timer-Platine, bei anderen nach Tausch der blaue so…
Akkulaufzeit mit Timer
DieTestinstallation #001 lief mit einem 2000 mAh LiPo, 2-stündigem Daten-upload und dem Timer / TPL5110 genau 4 Monate ohne Solar-Unterstützug:
In den 4 Monaten (122 Tagen) sank die LiPo-Spannung von 4.16 V auf 3.65 V. Die 3.65 V sind nicht der untere technisch mögliche Anschlag, sondern ein via code festgelegter threshold , viel weiter runter wird das SIM800 aber auch nicht arbeiten.