Die Zwei-Wägezellen-Variante ist definitv genauso stabil oder sogar stabiler als die Version mit vier Zellen, s. https://www.wolf-waagen.de/ oder eben meine oben verlinkte Version. Auch profitiert das nicht von der 2. nicht gewogenen Seite, schau’ dir mal die Konstruktion bei Wolff an, da liegt das komplette Bodenbrett auf voller Länge der kurzen Seite auf.
Man muss für dei längeren L-Profile etwas mehr ausgeben, spart sich aber die Ausgabe für zwei zusätzliche Zellen. Das einzige Argument für die 4-Zellen-Version ist die absolute Flexibilität was die größe der “Waage” angeht falls man nicht mit Alubändern arbeitet, sondern diese anschraubt. Vom Mini-Volk über normale Zander/DN-Beuten bis hin zu Dadant 12 oder Bienenbox und -kiste ginge alles.
Die Stabilität der Herold-Böden ist nicht das Problem, die halten ja auch ein 150 kg-Volk aus, das Problem ist, dass der Boden - wie viele Böden - nur mit den vier Ecken auf der Erde / dem Beutenbock oder bei uns der Waage steht. Stehen bleiben wird er da auch ohne imkerliche Eingriffe, keine Frage. Aber mach’ da mal eine Kippkontrolle! Oder versuche ein zusammengekittetes Magazin auseinander zu bekommen. Du wirst zwangsläufig den Boden / das untere Magazin verschieben, gerade wenn Holz auf Metall unbefestigt steht. Und dann rutscht dir das komplette Magazin ab und knallt mit 100 kg im besten Fall 3 cm (Fußhöhe des Boden) oder 30 cm (Höhe Beutenbock) runter! Im worst case rutscht es auch komplett weg und fällt um. Mir ist das in 30 Jahren ca. 2x passier mit der Konstruktion oben, nicht schön, Mit einer Metallschicht (Waage) dazwischen wird das häufiger vorkommen.
Verwitterung der Böden ist bei mir kein Problem, sind normale Weichholz-Konstruktionen, sie stehen aber auch einem Beuten-Bock bei direktem Bodenkontakt schaut das sicher anders aus.
Was mir bei der Arnia-Konstruktion nicht gefällt ist der direkte Sonneneinfall auf die Wägezelle, daher die U-Profile, die auch gleichzeitig Schutz der Wägezelle sind. Ein einzelnes L-Profile wären auch möglich, dann hätte man “nach aussen” den Sonnenschutz und du könntest die Querstrebe auch gleich als “Distanzplatte” für die Wägezelle versenden.
Da steht 138 mm Länge, wenn das nur die Box ist, reicht es, wenn es die Box mit den Kabeldurchführungen ist könnte es schon wieder knapp werden.
Höhe aussen ist 36 mm, lass die Wandung mal 3 mm dich sein, dann haben wir 3 cm innen. Plaine, Schraubklemmen, Kabel ggf. stand offs … könnte hinkommen und sollte mit auch noch unter den Boden passen wenn die Wägezelle Füße hat.
Kennt jemand eine einfache günstige Möglichkeit um 4 oder 2 Zellen parallelzuschließen? Ohne eine Platine zu erstellen, sondern nur mit einem Verbindungssystem? edit: Lochraster mit 4 Schraubklemmen für die Zellen und eine in Richtung ADC ist vermutlich das günstigste.
Ich sehe gerade, dass die Kabel nicht nach hinten ausgeführt werden, sondern zur Seite, das schränkt unsere mechanischen Möglichkeiten / Ausrichtung ein.
Ich habe Heute eure Seite entdeckt und finde sehr interessante Infos.
Zur Vorstellung :
Ich bin auch Hobby Imker und wohne auf Korsika. Zurzeit habe ich 18 Völker mit Dadant 10.
Ich habe auch ein System entwickelt und habe meine Version 2 fast fertig. Ich habe die Platinen mit Kicad etworfen und werde sie diese Woche noch in China bestellen…
Die Version II hat vier HX712 und ein Arduino Pro mini. Funk geht über GSM mi SIM900. Wetter Station geht mit BME280 und Brut temp mit DS18B20. Clock ist mit DS3231.
Ich habe auch eine Mobil Version (Apaguard) begonnen :
Mein erstes System hat nur eine Zelle und wie Ihr habe ich zu Viele Schwangkungen und möchte jetzt mit 2 oder 4 Zellen probieren.
Schade dass ich euch zu spät entdeckt habe, sonst hätte ich auch ein Paar Zellen bestellt und vieleicht etwas anderes entwickelt oder sogar mitgeholfen.
Nun meine Fragen:
Gibt es zwischen 2 und 4 Zellen grosse Unterschiede (Mekanish und Elektrisch)
Lassen sich 2 oder 4 Zellen leicht zusammen anschliessen ? Wie ist dann die Empfindlichkeit ?
Kennt einer von Euch EasyEDA ? Die bitten ganz billige pcb !! Ich habe schon bei DirtyPCB bestellt und die sind Super !
(ich kann als newcomer nur 2 links geben… EasyEDA findet man leicht)
Vielen Dank im Voraus,
Entschuldigung für mein Deutsch…
Hallo, danke für Infos zu dir und deinem Projekt, und das Deutsch ist doch fast perfekt! In case it is easier for you ask or comment in English also. Wie versorgst du dein System mit Strom? Hast du eine Steckdose in der Nähe? Was ist “CSQ” in deinen Grafiken? Schön, dass es bei deier Version auch Anmerkungen gibt, die imkerliche Eingriffe - z.B. Fütterung - dokumentieren.
Wenn ich mir die Schwankungen der Gewichtswerte anschaue denke ich nicht, dass es an der einen Wägezelle liegt, sondern eher an Temperaturunterschieden die sich auf die Wägezelle auswirken. Es gibt Wägezellen, die Temperatuschwankungen eher kompensieren als andere. Wichtig ist auch, dass die Wägezelle nicht einseitig - etwa durch Sonnenstrahlung - erwärmt wird.
Wie du vielleicht schon gelesen hast sind wir uns hier auch noch nicht einig wie man die vier Zellen sinnvoll auslesen kann. Meine Devise ist eher as easy as possible und ich werde versuchen die vier Zellen einfach parallelzuschließen, andere, z.B. @Juergen möchte den ADS1234 mit 4 Eingangskanälen verwenden um jede Zelle gesondert auszulesen.
Zu den Fragen kann ich leider noch nichts sagen, aber ich habe die gleichen. ;-) Mechanisch finde ich 2 oder 4 Zellen interessant, da das auswändige Gestell für eine Wägezelle - meist geschweißt - wegfällt. Stabil ist - bei entsprechender Materialstärke - alles!
Bei 4 ADCs / z.B. HX711 sollte die Empfindlichkeit auf jeden Fall besser sein. Die Frage ist, ob es den Aufwand lohnt oder nicht sowieso durch Regen u.ä. das Gewicht nicht so super genau sein muss.
Ich werde mal den Forum durchlesen und mit eine Idee machen.
Ich benutze eine kleine 12V/7A Batterie. Im Ruhestand braucht mein Ding ung .400 uA. Das Meiste davon geht in den I2C Sensoren… SIe laüft schon seit Juni und hatt immer noch 12,5 V.
Ich habe versucht sie im Ruhestand abzustellen aber das geht nicht, sie kommen nicht korrekt zum leben wenn ich sie aufwecke.
Meine nächste Version mit vier HX712 dürfte ein wenig besser gehen. Die HX712 sollen thermisch stabiler sein.
sehr cool. so synchron waren wir ja noch nie in der entwicklung, die hardware steht in verschiedenen varianten, jetzt brauchen wir noch die firmware und die bibliotheken, anfänge sind gemacht…
Mein erster Schritt - vielleicht noch heute Abend ;-) - wäre die Zellen parallel zu schließen und schauen, ob das Genauigkeitsniveau für uns reicht, dann kann ich meine Sketche und auch die Hardware so einfach weiterverwenden.
Keep up good work!.
If you decide to use HX711, you can try ebay modules. They are so cheap ($1.9), you can attach them close to EACH of the cell and shrink-tube wrapped. Then you have long running cables to CPU unit with digital signal only. I have good experience with RED shielded variant of the module which are much more temperature stable compared to “green” ones. Didn’t have time to investigate which component causes temperature drift, though. You need 5 digital pins for 4 ADCs (4x DOUT, 1xCLK) for this setup to work.
Hi Markus,
I was concerned about number of digital pins (8) needed if I had 4 independent ADCs. Then I realized I can drive all ADCs with just single clock line needing in total just 5 digital pins while having results immediately from all of them. Reading from 4 (or whatever number) ADCs is then the same as you would read from single one. When reading bit levels from DOUT you just need to cycle through all of the DOUT lines on single CLK pulse, then move on with next clock pulse. But of course, you can read ADCs one by one independently, it just takes some miliseconds more time and takes 3 more digital pins.
No, I am not calibrating cells separately. To save time I just sum-up values from all ADCs, then doing conversion to weighting units (kilogram). I am doing the same as you would hooking up all cells in analog domain. I am doing this just in digital domain. But of course, having enough time, you can calibrate all of them separately, then sum-up.
Code example how my array of HX711 is bit-banged:
value is an array of converted results, _pin_slk is digital out clock pin, _pin_dout[ ] is array of digital input DOUT pins. Code from mbed:
@petekmet: thanks for your quick answer! i will report back once it started trying this. though it’ll take a while as i still have to get two more hx711 breakouts. best, m.