7 posts were merged into an existing topic: Temperatursensoren justieren / kalibrieren
habe die DS18B20-Kalibrierdiskussion mal verschoben - und zwar in jenes topic, das Ihr vor zwei Monaten dazu schon hattet:
Edit by @Andreas: Ein ensprechender Eintrag wurde auch oben im Backlog hinzugefügt.
Neben dem Wartungsmodus für den Terkin-Datenlogger gibt es nun auch die
im head. Vielen Dank für Eure Rückmeldungen zu den fehlenden Funktionalitäten. Ping @MKO, @clemens und @waggi. Ich hoffe Ihr müsst nun nicht mehr so viel umstecken und habt dadurch weniger Schmerzen bei der sukzessiven halb-hybriden Inbetriebnahme, weil nun hoffentlich möglichst viel über IP geht und man so den Datenlogger verschraubt im Garten-Netzwerk unter der Beute liegenlassen kann – sofern das so gut in Euer Szenario passt.
IP-based sandbox operations
Das hatte ich bereits probiert, dort müsste noch eine Art Authentifizierung fehlen. Er bleibt auf alle fälle direkt nach der ersten Kontaktaufnahme noch vor Repl … stehen. ins Blaue getippt müsste sowas wie export MCU_SERIAL_PORT=micro:python@192.168.178.20 sein hab ich aber noch nicht getestet.
Vielen Dank für die Analyse. Daher hakte es wohl bei mir :P. Mit den aktuellsten Änderungen sollte es jetzt klappen.
$ export MCU_PORT=192.168.178.168
$ make console
Connecting via telnet to 192.168.178.168. Please enter User: micro, Password: python
expect -c 'spawn telnet 192.168.178.168; expect "*?ogin as:*"; sleep 0.2; send -- "micro\r"; expect "*?assword:*"; sleep 0.2; send -- "python\r"; interact;'
spawn telnet 192.168.178.168
Trying 192.168.178.168...
Connected to 192.168.178.168.
Escape character is '^]'.
MicroPython v1.9.4-0a38f88 on 2019-05-14; FiPy with ESP32
Login as: micro
Password:
Login succeeded!
Type "help()" for more information.
>>> from terkin import __appname__, __version__; print(__appname__, __version__)
terkin-datalogger 0.5.1
Hinweis: Die Umgebungsvariable heißt ab sofort
MCU_PORT
, die Abwärtskompatibilität zuMCU_SERIAL_PORT
sollte jedoch erhalten geblieben sein.
Konfiguration
'ds18x20': {
'bus': 'onewire:0',
'devices': {
'28ff641d8fdf18c1': {
'enabled': False,
'offset': 0.42,
},
'28ff641d8fc3944f': {
'enabled': True,
'offset': -0.42,
},
}
}
Die Konfiguration ist derzeit leider leicht redundant zur sensor_telemetry_map
. Wir bitten um Verständnis.
Ausgabe
32.3776 [terkin.datalogger ] INFO : Reading sensor port "DS18X20Sensor"
32.3964 [hiveeyes.sensor_ds18x20 ] INFO : Acquire readings from all DS18X20 sensors attached to bus onewire:0
32.4157 [hiveeyes.sensor_ds18x20 ] INFO : Skipping DS18X20 device 28ff641d8fdf18c1
32.4348 [hiveeyes.sensor_ds18x20 ] INFO : Reading DS18X20 device 28ff641d8fc3944f
33.2526 [hiveeyes.sensor_ds18x20 ] INFO : Adding offset -0.42 to value 21.875 from sensor 28ff641d8fc3944f
Hammer!
Ein entscheidender Meilenstein in Sachen Updates und Konfiguration im laufenden “Feld”- Einsatz.
Hab gestern Abend noch ein wenig ohne Erfolg Recherchiert wie es funktionieren könnte, und Du kommst schon mit der Lösung raus.
Bin Begeistert und enttäuscht zugleich, da ich die neue Funktionalität nicht gleich testen kann. Bin leider bis zum Wochenende unterwegs.
Genial! Danke
Super!
Ihr legt Mal wieder ein Wahnsinns Tempo vor, ich glaub ich werd zum Fan
Das hatte bisher bei einigen schlimme Schmwerzen bereitet, ja. Vielen Dank für Eure Impulse. Ich hoffe nun klappt alles stromlinienförmiger bei der Inbetriebnahme.
Newsflash.
Update dependencies
Bei den aktuellen Inhalten im Repository hat sich gestern etwas an den Abhängigkeiten geändert. Um diese auf den aktuellen Stand zu bringen, hilft ein beherztes
git pull
make refresh-requirements
Das holt a) die aktuellen Abhängigkeiten aus dem Netz und füllt damit v.a. das lokale dist-packages
-Verzeichnis im working tree und b) installiert sie korrekt auf dem per MCU_PORT
adressierten Gerät. Das dist-packages
-Verzeichnis auf dem Gerät wird dabei vorher platt gemacht, damit keine Divergenzen entstehen.
Changes to configuration settings
Auch ein Teil der Konfiguration hat sich geändert. Um Wartungsmodus für den Terkin-Datenlogger Rechnung zu tragen, kann man nun beide (Pseudo-)Intervalle konfigurieren – einmal das Meßintervall im Feld und einmal im Wartungsmodus.
Die Funktionalität ist aber abwärtskompatibel. Auch mit einer bisherigen settings.py
sollte nichts schiefgehen. In diesem Fall wird für main.interval.maintenance
5.0 Sekunden angenommen.
# General settings.
main = {
# Measurement intervals in seconds.
# Todo: Please note this is not the _real thing_ yet at it will just use
# this value to apply to ``time.sleep()`` after each duty cycle.
'interval': {
# Use this interval if device is in field mode.
'field': 5.0,
# Apply this interval if device is in maintenance mode.
# https://community.hiveeyes.org/t/wartungsmodus-fur-den-terkin-datenlogger/2274
'maintenance': 2.0,
},
# ....
}
More convenience.
MAC address formatting
Überblick
Die Ausgabe sollte möglichst immer im Format 80:7d:3a:c2:de:45
passieren, wie von ifconfig
oder ip addr
gewohnt. Die Eingabe sollte aus Komfortgründen beliebig sein können.
Firmware
Die MAC-Adressen des ESP32-WiFi Interfaces werden im Log folgendermaßen ausgegeben.
15.9066 [terkin.network.wifi] INFO:
WiFi STA: Networking address (MAC): {'ap_mac': '80:7d:3a:c2:de:45', 'sta_mac': '80:7d:3a:c2:de:44'}
Tooling
Bei der Angabe eines bestimmten Geräts für den Wartungsmodus sind beliebige Formate möglich, z.B.
sudo python3 tools/terkin.py maintain 80-7D-3A-C2-DE-44
2019-07-12 16:12:41,207 [tools/terkin.py] INFO : Waiting for any devices having MAC address prefixes of ['80:7d:3a:c2:de:44'] to appear on your local network
...
2019-07-12 16:12:59,259 [tools/terkin.py] INFO : Found device at {'mac': '80:7d:3a:c2:de:44', 'ip': '192.168.178.44'}
2019-07-12 16:12:59,260 [tools/terkin.py] INFO : Connecting to device mode server at 192.168.178.44:666
2019-07-12 16:12:59,260 [tools/terkin.py] INFO : Pulling 192.168.178.44 into maintenance mode
Referenzen
Unabhängig von [Backlog] Terkin-Datenlogger für BOB haben wir einige neue Themen auf den Tisch bekommen. Dieser Eintrag ist ein Wiki und kann gerne ggf. um weitere Details ergänzt werden.
SD/MMC Faktensammlung
- Zu Loggen von Daten und error- / warning-events auf SD erreichten uns noch einige Zuschriften, v.a. bzgl. der Spezifikationen und Hintergründe bei der Auswahl der SD-Karten und den jeweiligen Implikationen bzw. vice versa. Vielen Dank!
Verbesserungen am HX711-Treiber
- Der DOUT-Pin sollte seitens der MCU als Pull-Up konfiguriert werden, da…
- Wir haben eine bessere HX711-Treiberbibliothek für MicroPython von Sergey Piskunov gefunden, die wir gerne näher ansehen wollen. Siehe micropython-hx711 · PyPI und GitHub - SergeyPiskunov/micropython-hx711: Micropython driver for HX711 24-Bit Analog-to-Digital Converter.
Cycling faster aka. Radeln mit Rückenwind
- Auf Basis des MicroTerkin Agent wollen wir eine effizientere Übertragung der Quelltextdateien im Entwicklungsmodus per FTP ermöglichen.
Weitere Details
-
@pinguin berichtete, dass das Gerät manchmal direkt beim Systemstart nach
lte.deinit()
abstürzt, auch ich habe das erst kürzlich ebenfalls einmal erlebt. Wir diskutieren die Details bei WIP: Merge Hiverize/FiPy and hiveeyes/hiveeyes-micropython-firmware by pinguin999 · Pull Request #11 · hiveeyes/hiveeyes-micropython-firmware · GitHub und planen, den Watchdog früher zu aktivieren, um diese Situation zu verbessern. - @MKO wünscht sich konfigurierbare Telemetriefeldnamen pro Telemetriedatensenke, um auf allen Telemetriestrecken von den Lowlevel-Hardwarefeldnamen wegzukommen.
2 posts were merged into an existing topic: Strom sparen beim Einsatz der MicroPython-Firmware im Batteriebetrieb
Wie gesagt es würde viel ermöglichen. Man könnte z.B. Wetterdaten seperat an eine andere offentlicheres Ziele übertragen oder sogar die Balkon Imker variante mit 2 Beuten und nur einem Node nach Beep oder anderen zielen ermöglichen.
Auch werden Aktuell viele unnötige Daten, was System und Gewicht usw. angeht, übertragen was bei geringer Datenbandbreite Probleme und/oder höhere Betriebskosten verursachen würde.
On WSL I get, so in your instruction is an install command for lftp missing
root@XPS13-CGruber:/home/cgruber/hiveeyes/sources/hiveeyes-micropython-firmware# make install-ftp
lftp -u micro,python 192.168.178.26 < tools/upload-all.lftprc
/bin/sh: 1: lftp: not found
Makefile:57: recipe for target 'install-ftp' failed
make: *** [install-ftp] Error 127
So you should add
sudo apt-get install lftp
in the doc
Watchdog updates
The watchdog subsystem has been improved through Improve Watchdog subsystem by adjusting to edge cases · hiveeyes/hiveeyes-micropython-firmware@1c7abf9 · GitHub so the watchdog timer is now adjusted for things like LTE modem deinit as well as the infamous maintenance mode. In practice, it looks like that.
Compensate for six seconds of LTE spinup/teardown
To be safe here, we propose a watchdog timeout of 15 seconds for covering the extended time the LTE modem needs to rest and mumble and crumble. When the configured watchdog timeout is lower than anticipated, the firmware takes account of that by bumping the value temporarily.
10.1499 [terkin.device ] INFO : Reset cause and wakeup reason: {'reset_cause': {'code': 0, 'message': 'PWRON'}, 'wakeup_reason': {'code': 0, 'message': 'PWRON'}}
10.1682 [terkin.watchdog ] INFO : Starting the watchdog timer (WDT) with timeout 10000ms
10.2253 [terkin.watchdog ] INFO : Reconfiguring watchdog timeout to 15000 milliseconds
10.2363 [terkin.device ] INFO : Turning off LTE modem
10.2470 [terkin.device ] INFO : Turning off LTE modem on boot
10.2577 [terkin.device ] INFO : Invoking LTE.deinit()
16.8252 [terkin.device ] INFO : Turning off Bluetooth
17.3399 [terkin.watchdog ] INFO : Resuming watchdog
17.3567 [terkin.watchdog ] INFO : Reconfiguring watchdog timeout to 10000 milliseconds
17.3713 [terkin.datalogger ] INFO : Starting BOB MicroPython Datalogger 0.5.1
Adjust watchdog timeout when lower than or near sleep time
When running without deep sleep, the watchdog timeout has to be adjusted to the measurement interval / duty cycle appropriately.
28.0322 [terkin.device ] INFO : Entering light sleep for 15.0 seconds
28.0489 [terkin.watchdog ] WARNING: Reconfiguring original watchdog timeout 10.0 as it is smaller or near the configured sleep time 15.0
28.0650 [terkin.watchdog ] INFO : Reconfiguring watchdog timeout to 35000 milliseconds
Suspend watchdog when running in maintenance mode
The watchdog can’t be stopped once it’s started. So we “suspend” it by configuring the timeout to a reasonable large value when running in maintenance mode.
26.3070 [terkin.network.core ] INFO : Enabling maintenance mode
26.3223 [terkin.watchdog ] INFO : Suspending watchdog
26.3401 [terkin.watchdog ] INFO : Reconfiguring watchdog timeout to 999999999 milliseconds
Thanks
@pinguin was the first one who brought this to our attention and gave us an idea about how to care about that detail. Taking care of that is crucial for piece of mind to protect against eventual crashes in production.
Thanks a bunch!
More updates.
Device discovery
@clemens makes Windows users happy with Change timeout value for ARP-Ping when pulling device into maintenance mode by ClemensGruber · Pull Request #14 · hiveeyes/hiveeyes-micropython-firmware · GitHub. Thanks!
Device provisioning
We closed some gaps by adding another helper
make connect-wifi ssid=<YourNetwork> password=<YourPassword>
to bring a device into the local network which has just been unboxed, see also Speed up provisioning and Makefile.
Sandbox improvements
@roh asked for some entry-level guide in form of a self-documenting Makefile
and had strong opinions about a colored output. Et voilà.
All the details of "make help"
$ make
Available rules:
setup Prepare sandbox environment and download requirements
terkin-agent Run the MicroTerkin Agent, e.g. "make terkin-agent action=maintain"
connect-wifi Load the MiniNet module to the device and start a WiFi STA connection.
ip-address Load the MiniNet module to the device and get IP address.
install Install all files to the device, using rshell
install-ftp Install all files to the device, using FTP
install-ng Install all files to the device, using best method
install-pycom-firmware Install Pycom firmware on device
format-flash Format flash filesystem with LittleFS
erase-fs Erase flash filesystem
list-serials List all serial interfaces
list-boards List all MicroPython boards
device-info Inquire device information
console Open console over serial or telnet
rshell Run interactive rshell on the device
repl Run interactive REPL on the device
reset-device Send reset command to device
reset-device-attached Send reset command to device and keep the REPL shell attached
Bits and pieces
As always, a number of other improvements and bugfixes have been made. Thanks to all who contributed to that and enjoy the changelog.
Mit diesen Änderungen wurde gerade die Struktur des sensors
-Abschnitt in der Konfigurationsdatei settings.example-bob.py geändert. Den Bereich "sensors.registry"
gibt es nicht mehr, die Struktur auf Detailebene der Sensoreinträge ist zwar die gleiche geblieben, die Einträge wurden aber erweitert und auf die Anforderungen aus HTTP- und webbasierte Konfiguration für Terkin-Datenlogger (captive portal) vorbereitet.
Am besten man übernimmt die Änderungen 1:1 aus dem neuen Bereich "sensors.environment"
der Blaupause, schaut dann nochmal über die selbst getätigten Einstellungen im Bereich "sensors.registry"
drüber, übernimmt ggf. abweichende Einstellungen und löscht letzteren dann.
Falls die Rückwärtskompatibiliät (untested!) funktioniert, könnte es auch mit der alten Konfiguration funktionieren. Davon raten wir jedoch ab, weil neue Endpunkte der HTTP API die neue Konfigurationsstruktur voraussetzen werden.