im head. Vielen Dank für Eure Rückmeldungen zu den fehlenden Funktionalitäten. Ping @MKO, @clemens und @waggi. Ich hoffe Ihr müsst nun nicht mehr so viel umstecken und habt dadurch weniger Schmerzen bei der sukzessiven halb-hybriden Inbetriebnahme, weil nun hoffentlich möglichst viel über IP geht und man so den Datenlogger verschraubt im Garten-Netzwerk unter der Beute liegenlassen kann – sofern das so gut in Euer Szenario passt.
Das hatte ich bereits probiert, dort müsste noch eine Art Authentifizierung fehlen. Er bleibt auf alle fälle direkt nach der ersten Kontaktaufnahme noch vor Repl … stehen. ins Blaue getippt müsste sowas wie export MCU_SERIAL_PORT=micro:python@192.168.178.20 sein hab ich aber noch nicht getestet.
Die Konfiguration ist derzeit leider leicht redundant zur sensor_telemetry_map. Wir bitten um Verständnis.
Ausgabe
32.3776 [terkin.datalogger ] INFO : Reading sensor port "DS18X20Sensor"
32.3964 [hiveeyes.sensor_ds18x20 ] INFO : Acquire readings from all DS18X20 sensors attached to bus onewire:0
32.4157 [hiveeyes.sensor_ds18x20 ] INFO : Skipping DS18X20 device 28ff641d8fdf18c1
32.4348 [hiveeyes.sensor_ds18x20 ] INFO : Reading DS18X20 device 28ff641d8fc3944f
33.2526 [hiveeyes.sensor_ds18x20 ] INFO : Adding offset -0.42 to value 21.875 from sensor 28ff641d8fc3944f
Hammer!
Ein entscheidender Meilenstein in Sachen Updates und Konfiguration im laufenden “Feld”- Einsatz.
Hab gestern Abend noch ein wenig ohne Erfolg Recherchiert wie es funktionieren könnte, und Du kommst schon mit der Lösung raus.
Bin Begeistert und enttäuscht zugleich, da ich die neue Funktionalität nicht gleich testen kann. Bin leider bis zum Wochenende unterwegs.
Genial! Danke
Super!
Ihr legt Mal wieder ein Wahnsinns Tempo vor, ich glaub ich werd zum Fan
Das hatte bisher bei einigen schlimme Schmwerzen bereitet, ja. Vielen Dank für Eure Impulse. Ich hoffe nun klappt alles stromlinienförmiger bei der Inbetriebnahme.
Bei den aktuellen Inhalten im Repository hat sich gestern etwas an den Abhängigkeiten geändert. Um diese auf den aktuellen Stand zu bringen, hilft ein beherztes
git pull
make refresh-requirements
Das holt a) die aktuellen Abhängigkeiten aus dem Netz und füllt damit v.a. das lokale dist-packages-Verzeichnis im working tree und b) installiert sie korrekt auf dem per MCU_PORT adressierten Gerät. Das dist-packages-Verzeichnis auf dem Gerät wird dabei vorher platt gemacht, damit keine Divergenzen entstehen.
Changes to configuration settings
Auch ein Teil der Konfiguration hat sich geändert. Um Wartungsmodus für den Terkin-Datenlogger Rechnung zu tragen, kann man nun beide (Pseudo-)Intervalle konfigurieren – einmal das Meßintervall im Feld und einmal im Wartungsmodus.
Die Funktionalität ist aber abwärtskompatibel. Auch mit einer bisherigen settings.py sollte nichts schiefgehen. In diesem Fall wird für main.interval.maintenance 5.0 Sekunden angenommen.
# General settings.
main = {
# Measurement intervals in seconds.
# Todo: Please note this is not the _real thing_ yet at it will just use
# this value to apply to ``time.sleep()`` after each duty cycle.
'interval': {
# Use this interval if device is in field mode.
'field': 5.0,
# Apply this interval if device is in maintenance mode.
# https://community.hiveeyes.org/t/wartungsmodus-fur-den-terkin-datenlogger/2274
'maintenance': 2.0,
},
# ....
}
Die Ausgabe sollte möglichst immer im Format 80:7d:3a:c2:de:45 passieren, wie von ifconfig oder ip addr gewohnt. Die Eingabe sollte aus Komfortgründen beliebig sein können.
Firmware
Die MAC-Adressen des ESP32-WiFi Interfaces werden im Log folgendermaßen ausgegeben.
2019-07-12 16:12:41,207 [tools/terkin.py] INFO : Waiting for any devices having MAC address prefixes of ['80:7d:3a:c2:de:44'] to appear on your local network
...
2019-07-12 16:12:59,259 [tools/terkin.py] INFO : Found device at {'mac': '80:7d:3a:c2:de:44', 'ip': '192.168.178.44'}
2019-07-12 16:12:59,260 [tools/terkin.py] INFO : Connecting to device mode server at 192.168.178.44:666
2019-07-12 16:12:59,260 [tools/terkin.py] INFO : Pulling 192.168.178.44 into maintenance mode
Unabhängig von [Backlog] Terkin-Datenlogger für BOB haben wir einige neue Themen auf den Tisch bekommen. Dieser Eintrag ist ein Wiki und kann gerne ggf. um weitere Details ergänzt werden.
SD/MMC Faktensammlung
Zu Loggen von Daten und error- / warning-events auf SD erreichten uns noch einige Zuschriften, v.a. bzgl. der Spezifikationen und Hintergründe bei der Auswahl der SD-Karten und den jeweiligen Implikationen bzw. vice versa. Vielen Dank!
Verbesserungen am HX711-Treiber
Der DOUT-Pin sollte seitens der MCU als Pull-Up konfiguriert werden, da…
@MKO wünscht sich konfigurierbare Telemetriefeldnamen pro Telemetriedatensenke, um auf allen Telemetriestrecken von den Lowlevel-Hardwarefeldnamen wegzukommen.
Wie gesagt es würde viel ermöglichen. Man könnte z.B. Wetterdaten seperat an eine andere offentlicheres Ziele übertragen oder sogar die Balkon Imker variante mit 2 Beuten und nur einem Node nach Beep oder anderen zielen ermöglichen.
Auch werden Aktuell viele unnötige Daten, was System und Gewicht usw. angeht, übertragen was bei geringer Datenbandbreite Probleme und/oder höhere Betriebskosten verursachen würde.
To be safe here, we propose a watchdog timeout of 15 seconds for covering the extended time the LTE modem needs to rest and mumble and crumble. When the configured watchdog timeout is lower than anticipated, the firmware takes account of that by bumping the value temporarily.
10.1499 [terkin.device ] INFO : Reset cause and wakeup reason: {'reset_cause': {'code': 0, 'message': 'PWRON'}, 'wakeup_reason': {'code': 0, 'message': 'PWRON'}}
10.1682 [terkin.watchdog ] INFO : Starting the watchdog timer (WDT) with timeout 10000ms
10.2253 [terkin.watchdog ] INFO : Reconfiguring watchdog timeout to 15000 milliseconds
10.2363 [terkin.device ] INFO : Turning off LTE modem
10.2470 [terkin.device ] INFO : Turning off LTE modem on boot
10.2577 [terkin.device ] INFO : Invoking LTE.deinit()
16.8252 [terkin.device ] INFO : Turning off Bluetooth
17.3399 [terkin.watchdog ] INFO : Resuming watchdog
17.3567 [terkin.watchdog ] INFO : Reconfiguring watchdog timeout to 10000 milliseconds
17.3713 [terkin.datalogger ] INFO : Starting BOB MicroPython Datalogger 0.5.1
Adjust watchdog timeout when lower than or near sleep time
When running without deep sleep, the watchdog timeout has to be adjusted to the measurement interval / duty cycle appropriately.
28.0322 [terkin.device ] INFO : Entering light sleep for 15.0 seconds
28.0489 [terkin.watchdog ] WARNING: Reconfiguring original watchdog timeout 10.0 as it is smaller or near the configured sleep time 15.0
28.0650 [terkin.watchdog ] INFO : Reconfiguring watchdog timeout to 35000 milliseconds
Suspend watchdog when running in maintenance mode
The watchdog can’t be stopped once it’s started. So we “suspend” it by configuring the timeout to a reasonable large value when running in maintenance mode.
26.3070 [terkin.network.core ] INFO : Enabling maintenance mode
26.3223 [terkin.watchdog ] INFO : Suspending watchdog
26.3401 [terkin.watchdog ] INFO : Reconfiguring watchdog timeout to 999999999 milliseconds
Thanks
@pinguin was the first one who brought this to our attention and gave us an idea about how to care about that detail. Taking care of that is crucial for piece of mind to protect against eventual crashes in production.
$ make
Available rules:
setup Prepare sandbox environment and download requirements
terkin-agent Run the MicroTerkin Agent, e.g. "make terkin-agent action=maintain"
connect-wifi Load the MiniNet module to the device and start a WiFi STA connection.
ip-address Load the MiniNet module to the device and get IP address.
install Install all files to the device, using rshell
install-ftp Install all files to the device, using FTP
install-ng Install all files to the device, using best method
install-pycom-firmware Install Pycom firmware on device
format-flash Format flash filesystem with LittleFS
erase-fs Erase flash filesystem
list-serials List all serial interfaces
list-boards List all MicroPython boards
device-info Inquire device information
console Open console over serial or telnet
rshell Run interactive rshell on the device
repl Run interactive REPL on the device
reset-device Send reset command to device
reset-device-attached Send reset command to device and keep the REPL shell attached
Bits and pieces
As always, a number of other improvements and bugfixes have been made. Thanks to all who contributed to that and enjoy the changelog.
Mit diesen Änderungen wurde gerade die Struktur des sensors-Abschnitt in der Konfigurationsdatei settings.example-bob.py geändert. Den Bereich "sensors.registry" gibt es nicht mehr, die Struktur auf Detailebene der Sensoreinträge ist zwar die gleiche geblieben, die Einträge wurden aber erweitert und auf die Anforderungen aus HTTP- und webbasierte Konfiguration für Terkin-Datenlogger (captive portal) vorbereitet.
Am besten man übernimmt die Änderungen 1:1 aus dem neuen Bereich "sensors.environment" der Blaupause, schaut dann nochmal über die selbst getätigten Einstellungen im Bereich "sensors.registry" drüber, übernimmt ggf. abweichende Einstellungen und löscht letzteren dann.
Falls die Rückwärtskompatibiliät (untested!) funktioniert, könnte es auch mit der alten Konfiguration funktionieren. Davon raten wir jedoch ab, weil neue Endpunkte der HTTP API die neue Konfigurationsstruktur voraussetzen werden.
testen. Befürchte aber, das das auch fehl schlägt.
jemand einen Tip?
Ich habe bisher noch nicht die stelle im code gefunden wo die einzelnen BME280 im Code erkannt werden.
wenn ich nach der datalogger.py zeile 114 gehe dürfte nur ‘BME280’ erkannt werden
bin jetzt noch nicht in Python so firm, da ein ‘BME280**’ draus zu machen.
Jeder Sensor am i2c-Bus muss eine eigene Adresse haben, sonst kann man sie nicht auslesen. Die BME280-Boards der Uni Bremen haben fest 0x77, kleinere von AZ-Delivery 0x76. Die Adresse ist nur durch Löten änderbar. Vielleicht gibt es ja andere breakout-Boards, bei denen die Adresse per Jumper einstellbar ist, wie z.B. beim AD-Wandler ADS1115, der mit einem AdressPin auf 4 Adressen einstellbar ist.
Fazit: wenn man mit mehreren BME280 an einem I2C-Bus messen will, müssen sie verschiedene Adressen haben.
Ja das weiß ich, daher ja 0x77 und 0x76 sind beide so gejumpert und können auch einzeln ausgelesen werden, aber halt nur, wenn ich denjenigen den ich auslesen will ‘BME280’ nenne und nicht anders.
Ok, mein Fehler,das du es so verstanden hast, habe oben den Code falsch angegeben zweimal 0x77 ist jetzt geändert.